【中華百科全書●工學●斷路器】 斷路器(CircuitBreaker),是開關設備之一種,其主要任務是在電力線路上,做正常的啟、閉動作,以及當線路發生故障時,將發生故障大電流部分切離系統。
斷路器在設計與製造上,必須具有足夠的消弧能力。
除了在正常的線路電流時,做正常的啟、斷動作外,在線路發生故障,而產生了巨大的故障電流時,也能夠安全而正確的啟斷。
斷路器基本上,是由兩個金屬電極元件所組成,一極可動,另一極固定。
線路欲接通時,兩極相接,線路要啟斷時,可動極與固定極切離。
設計供交流線路啟閉使用者稱為交流斷路器,供直流線路啟開使用者稱為直流斷路器。
直流斷路器一般啟閉容量甚小,因其消弧甚為因難,而交流斷路器則大小容量均備,因其可設計於交流電流為零或其附近時啟斷,消弧問題較易克服。
交流斷路器依其電極消弧媒體分類,主要有下列五種型別:一、油斷路器:亦稱OCB。
為發展最早之斷路器,消弧媒體是絕緣油。
電極置於大型注有絕緣油之鐵槽內,電弧在油中點弧,需甚長距離才能消弧,油槽須能承受極大的壓力。
後來發展出種種消弧室,如膨脹式消弧室、軸吹型消弧室、截吹型消弧室、消離子消弧室等,而將電弧限制於有限空間內,發揮施壓、冷卻、置換等消弧效果,而使消弧時間縮短,改善啟斷特性。
改良後為少油量油斷路器。
二、氣衝式斷路器:亦稱ACB。
此式斷路器之消弧方法,為當斷路器動作時,對可動電極離開固定電極瞬間發生之電弧,施加壓縮空氣氣流,電弧即向噴嘴軸線急速收縮,在次一交流電流零點,噴嘴軸向最狹隘處之電弧即被消散,空氣絕緣層即刻插入於電弧根部完成消弧作用。
此式斷路器動作時,噪音甚大。
三、SF6斷路器:又稱GCB。
SF6即六氟化硫氣體,具有較空氣強二.五倍的絕緣力,其特質為不活性氣體,親和力高,帶電粒子可急速再結合,消弧後立即恢復其絕緣耐力。
此型斷路器對於大電流及再襲電壓下,斷路特佳特別良好,又採密閉構造,噪音亦小。
四、磁吹式斷路器:亦稱MBB。
此式斷路器之消弧原理,為利用斷路電流所形成之磁揚,在極短時間內將電弧吹入消弧槽。
此時受迫縮小之電弧,經過消弧槽內多層隔壁之冷卻,消除了離子,使電弧電流下降而使電弧消滅。
五、真空斷路器:亦稱VCB。
此式斷路器之消弧原理為在真空槽中,帶電離子有較短之平均自由行程,將電弧所產生之金屬蒸汽或離子以極高速率向四周擴散,急速碰撞周圍保護隔離板後,離子迅速再結合,金屬蒸汽則化為固體狀微粒,於是空間絕緣強度重建,即在電流零點時將電弧完全消滅。
(李清元)
引用:http://ap6.pccu.edu.tw/Encyclopedia/data.asp?id=6976 |